zerowanie

Zerowanie – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w instalacjach elektrycznych, polegający na podłączeniu części przewodzących dostępnych (np. metalowej obudowy urządzenia) przewodem ochronno-neutralnym PEN. W warunkach zakłóceniowych (uszkodzenie izolacji) umożliwia samoczynne odłączenie zasilania, poprzez szybkie zadziałanie zabezpieczenia elektrycznego.
W układzie tym punkt neutralny transformatora zasilającego jest bezpośrednio uziemiony, natomiast chronione części przewodzące odbiorników są połączone

przewodem ochronno-neutralnym PEN w układzie sieciowym TN-C
Nazwa zerowanie pochodzi z czasów, gdy nie wyróżniano osobnych przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE). Pojęcia zerowanie, przewód zerowy oraz sprawdzenie skuteczności zerowania są mocno zakorzenione w języku elektro-instalatorów, choć aktualnie już przestarzałe. Przewód zerowy został zastąpiony w nazwie przez przewód PEN - przewód ochronno neutralny. System ochrony przeciwporażeniowej w sieciach TN-C wciąż polega na zerowaniu. Natomiast w sieciach TN-S, TN-C-S w części pięcioprzewodowej stosuje się uziemienie ochronne jako środek ochrony, w sieciach TT środek gwiazdy transformatora sieciowego również jest bezpośrednio uziemiony, natomiast nie występuje przewód PEN, a jedynie przewód neutralny. System ochrony dodatkowej stanowi uziemienie lokalne części przewodzących obudów. W układach sieci IT środek gwiazdy transformatora jest uziemiony niebezpośrednio przez np. iskiernik, a urządzenia podlegają uziemieniu lokalnemu. Istnieje również w sieciach IT wariant, który często stosowany jest w przemyśle, wymagany w górnictwie - SUPO - jest to SIEĆ UZIEMIAJĄCYCH PRZEWODÓW OCHRONNYCH, czyli nie stosuje się uziemienie lokalnego, a uziemienie połączone z wszystkimi występującymi punktami uziemień części sieci. Konieczność stosowania SUPO wynika z konieczności stosowania np. w górnictwie zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

View More On Wikipedia.org
  • 2

    Tuti

    Super moderator 40 Lokalizacja Kraków
    • Postów
      2,146
    • Reakcji
      11
    • Punktów
      38
  • Amortyzatory
    Powrót
    Góra